消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG 541混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试验环节,正确的检测方法有()。

  • A、手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警系统及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
  • B、 手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常
  • C、 自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常;再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
  • D、可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
  • E、手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可
正确答案:A,B,C,D