某建筑物内的火灾自动报警系统施工结束后,调试人员对通过管路采样的吸气式火灾探测器进行调试,下列调试方法和结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。
- A、在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在120s内发出火灾报警信号
- B、断开其中一根探测器的采样管路,控制器在100s内发出故障信号
- C、在其中一根采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟,控制器在100s内发出火灾报警信号
- D、断开其中一才艮探测器的采样管路,控制器在120s内发出故障信号
正确答案:D
答案解析:有

微信扫一扫手机做题