某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设置在该区域最高部位。减压阀至最不利消火栓的水头损失为0.04MPa,其阀后静、动压设计压力值分别为0.50MPa、0.40MPa。下列系统调试检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

  • A、减压阀后静压为0.495MPa,出水达到设计流量时,阀后动压为0.395MPa
  • B、试验消火栓出水时,阀后动压为0.45MPa
  • C、出水量为设计流量的150%时,阀后动压为0.23MPa
  • D、在试验消火栓出水,设计流量出水和150%设计流量出水时,减压阀的噪音没有明显异常
正确答案:C