一级消防工程师

题库首页

某KTV设置在建筑高度为60m、耐火等级为一级的多功能组合建筑的第五层,现公安机关消防机构对其进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

  • A、 房间的建筑面积都没有超过200m2
  • B、 房间和房间之间采用了耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔
  • C、 位于两个安全出口之间的房间门至最近安全出口的距离为20m
  • D、 在仅设置自动灭火系统且建筑面积大于100m2的房间,顶棚采用了燃烧等级为B1的装修材料
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析