一级消防工程师

题库首页

自动喷水灭火系统施工安装前,相关组件需要进场现场检查,某消防安全机构对进场的水流指示器和末端试水装置进行检查时,下列选项中符合要求的是()。

  • A、试验压力为1.0MPa,流量为15.0L/min,水流指示器报警
  • B、流量为40L/min时,水流指示器报警
  • C、具有延迟功能的水流指示器的报警延迟时间应在2〜90s范围内,同时可以调节
  • D、试验压力为额定工作压力的1.1倍,保压时间为3min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时各组件无渗漏
正确答案:B
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题