某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限〇.5h的难燃性材料。厂房地下1层,地上2层(局部3层),建筑高度22m,长度和宽度均为40m。厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙上有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施。厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有一座二级耐火等级的多层厂办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有一座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。

厂房内一层布置了变、配电站,办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。

厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆;厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》(GB 50058—2014)规定的防爆要求。

指出该厂房在火灾危险性和耐火等级方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

正确答案:

该甲醇合成厂房火灾危险性为甲类。甲类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。该厂房的耐火等级应不低于二级。二级耐火等级除吊顶为难燃性构件外,其他构件均为不燃性构件。该厂房屋顶承重构件采用难燃性材料不符合规范的规定,应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性材料。

答案解析:

指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

正确答案:

(1)甲醇厂房与燃煤锅炉房的防火间距为25m,不符合规范要求。甲类厂房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

(2)储罐防火堤外侧基脚线距离厂房外墙为7m,不符合规范要求。储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。

答案解析:

指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

正确答案:

(1)厂房地下1层、地上2层(局部3层)不符合要求。甲类厂房不应设置在地下或半地下,应取消地下室;甲类厂房宜设置为单层,本题为2层(局部为3层),宜改为单层。

(2)厂房一层内设置变、配电站不符合要求。甲类厂房内不应设置变、配电站。供甲类厂房专用的10kV及以下的专用变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可与厂房一面贴邻。故该厂房内的变、配电室应迁出厂房,若为专用的10kV及以下的变、配电站,可按上述要求贴邻,否则不应贴邻。

(3)厂房内一层设置办公室、休息室不符合要求。甲类厂房内不应设置办公室、休息室,确需贴邻厂房时,办公室、休息室耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。

(4)顶层局部厂房临时改为员工宿舍不符合要求。甲类厂房内严禁设置员工宿舍,应将该员工宿舍迁移到其他建筑。

答案解析:

指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

正确答案:

该厂房长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求。

该甲类厂房建筑面积大于100m2且为多层建筑,每层可划分为一个防火分区,应至少设置2个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口的直线距离不应大于25m。甲类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。

答案解析:

指出该厂房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案。

正确答案:

(1)厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆不符合要求。甲醇挥发的蒸气较空气重,应采用不发火花的地面,而醇酸油漆易燃,应清除。

(2)厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施不符合要求。厂房内不宜设置地沟,确需设置时,其盖板应严密,地沟应采取防止可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。

(3)下水道设置了水封设施不符合要求。甲醇合成厂房的下水道应设置隔油设施。

答案解析: