某新建的高层商场,每层建筑面积为6000m2,采用钢筋混凝土结构,建筑构件均为一级耐火等级要求,设计可上人的平屋面。地下3层、地上6层,建筑高度为32m

地下一层设置餐饮营业区,位于餐饮营业区内一个建筑面积为50m2、使用人数为10人的小餐厅,设置1个向内开启的疏散门;一个建筑面积为90m2、设计使用人数为70人的带卡拉OK功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门。地下二层设置公用设备,包括常压燃气锅炉房、消防水泵房、柴油发电机房、通风空调机房、变配电室等设备用房。进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门。地下三层设置地下汽车库。

地上第一至五层为商业营业厅,装修材料燃烧性能不低于^级。地上第六层为电子游艺厅和电影院。电影院观影厅内采用阶梯地面,最多可容纳800人观影,设置22.2m宽的疏散门。电子游艺厅共有5个包厢,每个包厢建筑面积为180m2230m2不等。建筑每层划分为两个防火分区,防火分区之间采用无门窗洞口的防火墙或长度符合要求的防火卷帘分隔。

建筑外墙保温采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外保温系统,保温材料为50mm厚聚氨酯泡沫板,并采用不燃材料在其表面设置完全覆盖的防护层。屋面外保温采用200mm厚聚苯乙烯泡沫板,并采用不燃材料在其表面设置7mm厚的防护层。在每层楼板处,采用防火封堵材料封堵该系统与基层间隙、装饰层之间的空腔。

该建筑按照国家标准配置了自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和室内外消火栓系统等。

指出该建筑在平面布置上存在的问题,并说明理由。

正确答案:

(1)地下二层设置燃气锅炉房、柴油发电机房,不合理◦理由:才艮据《建筑设计防火规范》第5.4.12、5.4.13条,燃气锅炉房、柴油发电机房等不应设置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

(2)地上六层的电子游艺厅每个包厢建筑面积为180m2到230m2不等,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.4.9条,歌舞娱乐放映游艺场所设置在四层及以上楼层时,一个厅,室的建筑面积不应大于200m2

答案解析:

判断地下三层至地上六层疏散门设置是否合理,并说明理由。

正确答案:

(1)地下一层小餐厅,设置1个向内开启的疏散门,合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.5.5、6.4.11条,建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的地下或半地下房间,可设置1个疏散门。民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。

(2)地下一层带卡拉OK功能的大餐厅,设置2个向内开启的疏散门,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第6.4.11条,民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间,其疏散门的开启方向不限。70人2个疏散门,每个疏散门疏散人数超过30人,故只能向疏散方向开启。

(3)地下二层进出各设备间的门均采用钢质乙级防火门,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第6.2.7条,通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。

(4)地上六层电影院设置2个2. 2m宽的疏散门,不合理。理由:该电影院疏散人数为800人,根据《建筑设计防火规范》第5.5. 16条,电影院的观众厅每个疏散门的疏散人数不应超过250人,800+250 =3.2,应至少设置4个疏散门。所需疏散宽度:800 + 100 x0.75 =6(m),若4个疏散门宽度均为2.2m,则满足疏散宽度要求。

答案解析:

判断该建筑外墙及屋面保温是否合理,并说明理由。

正确答案:

(1)建筑外墙保温采用聚氨酯泡沫板,不合理。理由:聚氨酯泡沫板的燃烧性能是B2级,根据《建筑设计防火规范》第6.7.4条,该建筑属于人员密集场所,应采用A级燃烧性能的外墙保温材料。

(2)建筑屋面保温采用聚苯乙烯泡沫板,合理。理由:聚苯乙烯泡沫板的燃烧性能是B2级,该建筑为一级耐火等级,其上人平屋顶的屋面板耐火极限不低于1.5h,根据《建筑设计防火规范》第6.7.10条,采用B2级的聚苯乙烯泡沫板合理。

(3)屋面外保温采用不燃材料,在其表面设置7mm厚的防护层,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第6.7. 10条,采用Bi、B2级保温材料的屋面外保温系统,其防护层厚度不应小于 10mm。

答案解析:

指出该建筑在防火分区以及防火分隔存在的问题,并说明理由。

正确答案:

(1)地下一层设置餐厅划分为两个防火分区,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5.3.1条,餐厅位于地下一层时防火分区建筑面积不大于500m2,设置自动喷水灭火系统后,不应大于1000m2。题干中划分的防火分区建筑面积为3000m2,故不合理。

(2)地下二层设备层划分为两个防火分区,不合理。理由:根据《建筑设计防火规范》第5. 3.1条,地下设备层防火分区建筑面积不大于1000m2,设置自动喷水灭火系统后,不应大于2000m2。题干中划分的防火分区建筑面积为3000m2,故不合理。

答案解析:

该建筑在设置楼梯间时,应注意哪些要点?

正确答案:

结合本题背景,根据《建筑设计防火规范》第6.4.4、5.4.7条,设置楼梯间时应注意:

(1)室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;若不超过10m,可采用封闭楼梯间。应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下的楼梯间不应与地上部分共用,确需共用时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

(2)地上六层的电影院应分别设置独立的疏散楼梯和安全出口。

答案解析:
进入题库查看解析