一级消防工程师

题库首页

某制衣厂房为框架结构,耐火等级二级,占地面积为11000m2。地上4层,每层建筑面积均为10000m2,每层划分两个防火分区;地下1层,建筑面积为3000m2,划分两个防火分区。该厂房总平面布局及周边厂房、仓库等的相关信息如下图所示。该厂房内首层东侧设有建筑面积均为300m2的办公室、休息室和更衣室,其采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔,每个房间均设置了一个通向厂房内部的乙级防火门。该制衣厂房为了方便工人的起居生活还设置了一定数量的员工宿舍。在厂房地上四层设有一中间仓库,仓库内存储印染过程中用到的冰醋酸,中间仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。该制衣厂房按有关国家工程建设消防技术标准配置了室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统。


按照生产和存储的火灾危险性类别分别对制衣厂房、食用油仓库、水泥刨花板仓库、氯乙烯厂房以及造纸厂进行分类,并检查制衣厂房与周围的厂房或仓库的防火间距是否符合要求。

正确答案:

制衣厂房属于丙类厂房、食用油仓库属于丙类仓库、水泥刨花板仓库属于丁类仓库、氯乙烯厂房属于甲类厂房、造纸厂属于丙类厂房。

耐火等级为二级的多层制衣厂房与耐火等级为二级的氯乙烯厂房之间的防火间距不应小于12m,符合规范要求;与耐火等级为三级的水泥刨花板仓库之间的防火间距不应小于12m,符合规范要求;与耐火等级为一级的多层食用油仓库之间的防火间距不应小于10m,此处9m不符合规范要求;与耐火等级为二级的多层造纸厂之间的防火间距不应小于10m,符合规范要求。

答案解析:

简述制衣厂房防火分区的划分是否符合要求,请说明原因。

正确答案:

不符合要求。该制衣厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为4000m2,地下厂房的每个防火分区的最大允许建筑面积为500m2,由于该厂房内设置了自动灭火系统,因此防火分区的面积可以在原有的基础上增加1.0倍,即地上部分防火分区最大允许建筑面积为8000m2,地下部分防火分区最大允许建筑面积为1000m2。该制衣厂房地上每层划分为2个防火分区符合要求,地下划分为2个防火分区不符合要求,地下部分应至少划分为3个防火分区。

答案解析:

简述制衣厂房的平面布置还存在哪些安全隐患,应当做如何改正。

正确答案:

(1)安全隐患:办公室、休息室和更衣室采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。整改措施:办公室、休息室和更衣室应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,还应至少设置1个直通室外的独立安全出口。

(2)安全隐患:厂房内设置了员工宿舍。整改措施:厂房内严禁设置员工宿舍,可考虑将员工宿舍单独建造。

(3)安全隐患:中间仓库采用耐火极限为2. 50h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔。整改措施:冰醋酸的火灾危险性为乙类,乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔。

答案解析:

简述制衣厂房周围的消防车道的设置是否符合要求,如果需要在制衣厂房周围设置消防车登高操作场地,请说明需要注意哪些内容。

正确答案:

(1)占地面积大于3000m2的丙类厂房需要设置环形消防车道,并且消防车的净宽度不得小于4.0m。该厂房占地面积为11000m2,从图中可以看出该制衣厂房设置了环形消防车道,且消防车道的净宽度为4m,因此该制衣厂房的消防车道符合规范要求

(2)需要注意的内容:

①登高操作场地与制衣厂房之间不得设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物和车库出入口。

②登高操作场地的长度和宽度分别不应小于15m&nBsp;和 10m

③登高操作场地靠近建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,且不应大于10m,场地的坡度不宜大于3%。

④登高操作场地及其下面的建筑结构、管道和暗沟等,应能承受重型消防车的压力。

答案解析:

该制衣厂房还应当配置哪些建筑消防设施?

正确答案:

该制衣厂房还应当配置排烟系统、消防应急照明及疏散指示标志以及内部的建筑灭火器等。

答案解析:
进入题库查看解析