某市新建一座综合性公共建筑,一级耐火等级,平屋面面层标高为31.4m,女儿墙高度为0.6m,室外设计地面标高为-0.6m,首层室内地面标髙为0.9m。该建筑按照国家消防工程技术标准设置了消防设施,并全部采用不燃和难燃材料进行装修。
该建筑整体呈L型布置,东侧沿街长度为70m,南侧沿街长度为150m,沿南、北两侧设置了消防车道,沿东、北侧连续设置了长度为150m的消防车登高救援操作场地,并在登高救援操作场地对应的建筑外墙上间隔20m设置有符合规范要求的消防救援窗。
综合楼内地上一至三层为综合商场,经营服饰、鞋帽、箱包等商品,每层层高为5m,每层建筑面积为6000m2。地上四至八层整体设置为酒店式公寓,每层建筑面积为1000m2,酒店部分在地上一层可通过专用电梯直达,并设置有独立的疏散出口。综合楼东侧和北侧设置有高12m、进深4m的附属裙房,并采用防火墙同主体建筑完全分隔,该裙房共地上3层,地上一层设置为敞开式接待展示中心,地上二至三层为带卡拉OK功能的商务娱乐会所,主体建筑及裙房均按国家规范要求设计了相应的防火分区、疏散设施。
建筑保温材料整体采用外墙保温系统(无空腔),所有位置顶棚均采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,所有房间、包厢内的墙面均采用彩色阻燃人造板进行装饰,商场、接待中心内地板采用大理石装修,酒店式公寓、商务会所内地板采用PVC卷材地板装修。
以下说法中,正确的是()。
- A、该建筑为一类高层公共建筑
- B、该建筑为二类高层公共建筑
- C、该建筑应设置防烟楼梯间
- D、该建筑可设置封闭楼梯间
- E、该建筑室内外高差可不计入建筑高度
下列关于总平面布局的说法中,正确的是()。
- A、该建筑消防车道在设置环形消防车道有困难的情况下设置符合规范要求
- B、该建筑消防车登高救援场地设置符合规范要求
- C、该建筑消防车登高救援场地可以间隔布置
- D、该建筑可以不设置消防车登高救援场地
- E、该建筑消防车登高操作场地的宽度不应小于15m
关于建筑防火分区,以下说法中正确的是()。
- A、商场部分每层应至少划分为2个防火分区
- B、酒店式公寓部分每层可划分为1个防火分区
- C、商场部分地上一层可划分为1个防火分区
- D、接待展示中心防火分区最大允许建筑面积不应大于5000m2
- E、商务会所防火分区最大允许建筑面积不应大于3000m2
以下关于疏散设计做法中,符合规范要求的是()。
- A、商场营业厅内最不利点至最近直通室外安全出口的直线距离为35m
- B、酒店式公寓房间内任意点至房间疏散门的直线距离为20m
- C、酒店式公寓袋形走道两侧的房间疏散门至最近安全出口的直线距离为18m
- D、接待展示中心内通过加长的疏散走道直通室外,该疏散走道长度为12m
- E、商务会所中包厢内任意点至包厢疏散门的直线距离为10m
关于疏散设计,以下说法中正确的是()。
- A、商场地上三层疏散人数可按1800人计算
- B、接待展示中心疏散人数可按0.43人/m2考虑
- C、商务会所疏散人数可按1人/m2考虑
- D、商场每百人最小疏散净宽度指标应按1m/百人考虑
- E、商务会所每百人最小疏散净宽度应按0.75m/百人考虑
关于防火分隔,以下说法中正确的是()。
- A、楼梯间的疏散门应采用乙级防火门
- B、接待展示中心内通过加长的疏散走道直通室外,其加长的疏散走道两侧隔墙采用耐火极限不低于0.75h的不燃性轻质隔墙
- C、商务会所内的包厢采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,包厢疏散门采用耐火完整性不低于1.5h的丙级防火门
- D、商务会所内的厨房采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门进行防火分隔
- E、酒店式公寓的疏散走道上设置常开防火门
关于消防救援设施,以下说法中正确的是()。
- A、该建筑主楼应至少设置1部消防电梯
- B、该建筑主楼应至少设置2部消防电梯
- C、该建筑宜设置直升机停机坪
- D、该建筑可以不设置消防电梯
- E、该建筑消防救援窗布置符合规范要求
关于建筑保温材料,以下说法中正确的是()。
- A、该建筑外墙外保温材料可采用B1级材料
- B、该建筑外墙外保温材料应采用A级材料
- C、该建筑应在每层楼板处设置300mm的防火隔离带,外墙门、窗均应采用耐火极限不低于0.5h的防火门、窗
- D、该建筑上人平屋面屋面板可采用B2级保温材料
- E、该建筑上人平屋面屋面板应采用B3级保温材料
关于建筑装饰材料,以下说法中正确的是()。
- A、所有场所的顶棚装饰材料均符合规范要求
- B、除疏散走道、楼梯间外,所有房间内墙面装饰材料均符合规范要求
- C、商场、接待中心内地板装饰材料符合规范要求
- D、酒店式公寓内地板装饰材料不符合规范要求
- E、商务会所内地板装饰材料不符合规范要求

微信扫一扫手机做题