某公司写字楼地上7层,建筑高度为25m,耐火等级二级,每层建筑面积为945m2,设置1个防火分区。
该建筑为“L”形外廊式建筑。“L”形建筑长边为45. 60m,短边为22. 20m,均采用不燃烧材料装修,办公场所设有计算机、复印机等办公用电子设备。
写字楼内设有室内消火栓系统,每层作为一个灭火器配置的计算单元配置了手提式灭火器。经检查,二层及二层以上楼层仅设置了一个灭火器配置点,距离最远端办公室房门的距离为25. 80m.配置点的灭火器、灭火箱设置如下图所示。

该建筑灭火器配置场所的危险等级是什么?请列出这类危险等级的特点。
因为该建筑属于二类高层建筑写字楼,故其灭火器配置场所的危险等级是中危险级。
中危险级的特点:使用性质较重要,人员较密集,用电用火较多,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
该建筑防火分区划分合理吗?请说明理由。
该建筑防火分区划分合理。理由:该建筑属于二类高层公共建筑,耐火等级二级,防火分区最大允许建筑面积为1500m2,故满足要求。
灭火器日常巡查包括哪些内容?
灭火器日常巡査内容包括灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标识以及灭火器压力指示器等。
请分析本案例灭火器配置存在哪些问题?
本案例灭火器配置存在以下问题:
(1)灭火器设置点到保护区域最不利点的距离,多处会超过20m,因此灭火器设置点数量不够,至少设置2个设置点。
(2)灭火器箱箱体正面未标注英文&lDquo;FirE Extin-GuishEr&rDquo; 字样。
(3)灭火器箱的正面右下角未设置任何铭牌。
(4)灭火器箱设置在办公室外柱子旁,从外侧不能看到灭火器箱,属于有视线障碍的设置点,但其附近未设置任何指示灭火器位置的发光标志。
(5)灭火器压力指示器指针在黄色区域范围内。