一级消防工程师

题库首页

某办公建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线,引线采用BV-125-FPC40,其综合接地电阻不大于1。火灾自动报警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器组成。消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位信息,显示消防水泵的电源状态及运行状况,并可以联动控制所有与消防有关的设备。

火灾自动报警系统主要组件的安装包括哪些?安装前的检査包括哪些内容?

正确答案:

系统主要组件的安装包括控制器类设备、火灾探测器、手动火灾报警按钮、消防电气控制装置、模块、消防应急广播、扬声器、火灾警报装置、消防专用电话、消防设备应急电源、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统等内容。

组件安装前的检査:

(1) 核对设计文件的要求对组件进行检查,组件的型号、规格应符合设计文件的要求。

(2)&nBsp; 对组件外观进行检査,组件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤,紧固部位应无松动。

答案解析:

消防专用电话的检验应符合哪些要求?

正确答案:

消防专用电话的检验应符合下列要求:

(1)&nBsp; 消防控制室与所设的消防专用电话分机进行1 次通话试验。

(2) 电话插孔按实际安装数量10% ~ 20%的比例进行通话试验。

(3)&nBsp; 消防控制室的外线电话与另一部外线电话模拟报警电话进行1 ~3次模拟报警电话通话试验。

答案解析:

简述火灾探测器常见故障及处理方法。

正确答案:

火灾探测器常见故障及处理方法:

(1) 故障现象:火灾报警控制器发出故障报警,故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

(2) 故障原因:探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。

(3)&nBsp; 排除方法:重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积;重新压接总线,使之与底座有良好接触;査出有故障的总线位置,予以更换;更换探测器;维修或更换接口板。

答案解析:

简述本案例中每季度应检查和试验火灾自动报警系统的哪些功能。

正确答案:

每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能有:

(1) 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。

(2)&nBsp; 试验火灾警报装置的声光显示。

(3)&nBsp; 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(4) 对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验。

(5) 手动状态下,检査自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能。

(6)&nBsp; 检查消防电梯迫降功能。

(7)&nBsp; 抽取不小于总数25%的消防电话和电话插孔在消防控制室进行对讲通话试验。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题