一级消防工程师

题库首页

某电厂调度楼共6层,设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制每个总线回路最大负载能力为256个警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路,每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器,在本楼层总线出现短路时保护其他楼层的报警设备功能不受影响。

二层一个设备间布置了 28台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器。控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火突探测器。设备间共设有1台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电路控制柜,采样孔直後为3mm。消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。

四层主控室为一个气体式灭火防护区,安装了4台柜式预测七氟丙烷灭火装置,充压压力为4. 2MPa。自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s。经检查确认,气体灭火控制器功能正常。使用单位拟对一层重新装修改造,走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,在部分房间增加空调送风口,将一个房间政为吸烟室。

请对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进行分析,并提出改进措施。

正确答案:

存在的问题:每个总线回路最大负载能力为256个报警点,每层有70个报警点,共分2个总线回路,其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路,每个楼层弱电井中安装1只总线短路隔离器。

原因:

(1)火灾自动报警控制器每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量。

(2)系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点。

改进措施:

(1)将该控制器分为3个总线回路,即一至六层每2层分为1个总线回路,每个控制回路控制140个报警点。

(2)每个楼层弱电井安装3只总线短路隔离器。

答案解析:

简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。

正确答案:

主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题:

(1)充压压力为4.2MPA。

(2)自动联动模拟喷气检测时,有2台气体灭火装置没有启动,启动的2台灭火装置动作时差为4s.

原因:

(1)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2. 5MPA。

(2)同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s.

答案解析:

简述主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施。

正确答案:

主控室2套气体灭火装置未启动的原因及解决措施:

(1)氮气启动瓶上的电磁阀损坏,应更换电阀。

(2)灭火剂储瓶的瓶头阀损坏,应更换瓶头阀。

(3)储存容器压力不足,应进行充压。

(4)连接管有变形、裂纹或老化,应及时进行更换和维修。

(5)喷嘴口有堵塞,应及时进行疏通、吹扫。

(6)重量不足,应进行及时充装。

(8)灭火剂输送管道有损伤与堵塞,应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫。

答案解析:

按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题。

正确答案:

装修改造时探测器设置和安装应注意的问题:

(1)因为走道(宽1.5m)采用通透面积占吊顶面积12%的格栅吊顶,探测器应设置在吊顶下方。

(2)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过10m,感烟火灾探测器的安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2。

(3)点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0. 5m

(4)点型探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

(5)点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装。

(6)点型探测器水平安装,当倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。

探测器设置和安装探测器至端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2,吸烟室应设置点型感温控制器。

答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题